消防驗收報告【精品6篇】
在經濟發展迅速的今天,報告的使用頻率呈上升趨勢,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊,以下是小編精心整理的消防驗收報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
消防驗收報告 篇1
一、工程概況
工程名稱:XX商業綜合體消防工程
建設單位:XX房地產開發有限公司
設計單位:XX建筑設計研究院
監理單位:XX工程監理有限公司
施工單位:XX建設集團有限公司
工程地點:XX市XX區XX路XX號
本工程為XX商業綜合體項目,總建筑面積為80,000平方米,包括地下兩層停車場及商業配套設施,地上為六層商業裙樓及兩棟高層辦公樓。工程自XXXX年XX月XX日開工,至XXXX年XX月XX日竣工。
二、建筑類別及耐火等級
本工程建筑類別包括一類高層辦公樓和多層商業裙樓。其中,高層辦公樓耐火等級為一級,多層商業裙樓耐火等級為二級。主體結構采用鋼筋混凝土框架-剪力墻結構,地下兩層設有汽車庫、非機動車庫及設備用房。
三、消防系統概述
1. 消防給水系統:本工程設有室內外消火栓系統、自動噴淋滅火系統。室內消火栓系統采用臨時高壓給水方式,消防水池總容量為400立方米,滿足火災延續時間2小時的要求。自動噴淋滅火系統按中危險級I級設計,噴水強度為6L/min·㎡,火災延續時間1小時。
2. 火災自動報警系統:消防控制室位于地下一層,設有火災自動報警主機、聯動控制柜、消防廣播主機等設備。系統通過探測器、手動報警按鈕等實現火災早期探測及報警,并聯動控制消防設備。
3. 防排煙系統:地下室及裙樓商業部分設有機械排煙系統,辦公樓設有正壓送風系統;馂臅r(shí),系統能自動或手動啟動排煙風機和正壓送風機,確保人員安全疏散。
4. 應急照明與疏散指示系統:在各樓層、疏散通道及安全出口處設有應急照明燈和疏散指示標志,確;馂臅r(shí)人員能迅速找到安全出口。
5. 消防電源及配電:本工程設有專用消防電源,并設置備用電源,確;馂臅r(shí)消防設備能正常運行。
四、施工及驗收情況
1. 施工過程:在施工過程中,我們嚴格按照設計圖紙、施工規范及消防法規要求進行施工。對進場材料進行嚴格把關,確保所有消防產品均具備合格證明及檢驗報告。同時,加強施工過程中的質量控制和安全管理,確保施工質量和安全。
2. 驗收情況:工程竣工后,我們組織了五方責任主體(建設單位、設計單位、監理單位、施工單位、質監站)進行了預驗收工作,并對預驗收中發現的問題進行了整改閉合,F消防工程已具備竣工驗收條件,經檢測公司檢測,各消防系統均運行正常,符合消防驗收規范要求。
五、存在問題及整改措施
1. 存在問題:在驗收過程中發現部分消防栓接口處存在輕微滲漏現象,需進行整改。
2. 整改措施:針對上述問題,我們將立即組織專業人員進行維修處理,確保消防栓系統正常運行。同時,加強日常維護保養工作,確保消防設施始終處于良好狀態。
六、結論
綜上所述,本工程消防工程已按照設計圖紙、施工規范及消防法規要求完成了施工任務,并通過了預驗收及整改工作,F消防系統各項功能均運行正常,符合消防驗收規范要求。我們申請對本工程進行消防驗收,并承諾在后續使用過程中加強消防設施的`維護保養工作,確保消防安全。
建設單位(蓋章):
施工單位(蓋章):
監理單位(蓋章):
設計單位(蓋章):
日期:XXXX年XX月XX日
消防驗收報告 篇2
項目名稱: xx商業廣場消防系統改造及驗收項目
建設單位: xx房地產開發有限公司
設計單位: xx建筑設計研究院
施工單位: xx消防工程有限公司
驗收日期: 20xx年xx月xx日
一、項目概況
xx商業廣場位于xx市xx區核心地段,總建筑面積為xx萬平方米,是集購物、餐飲、娛樂(lè )、辦公于一體的大型綜合性商業體。為響應國家消防安全法規要求,提升商場整體消防安全水平,本項目對原有消防系統進行了全面改造升級,包括火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、防排煙系統、應急照明與疏散指示系統、消防電梯及消防栓系統等關鍵消防設施。
二、改造內容概述
1、火災自動報警系統:更新了火災探測器,增設了手動報警按鈕,優化了報警主機及網絡(luò )通信模塊,確;馂男盘柲軌蜓杆、準確地傳遞至消防控制室。
2、自動噴水滅火系統:對管網進行了全面檢查與修復,更換了部分老化管道及噴頭,增加了濕式報警閥組,提高了系統響應速度與滅火效率。
3、防排煙系統:改造了排煙風機、排煙口及送風口,增設了機械排煙系統,確;馂臅r(shí)能有效控制煙霧擴散,保障人員安全疏散。
4、應急照明與疏散指示系統:更新了應急照明燈具及疏散指示標志,確保在火災等緊急情況下,能為人員提供清晰的疏散路徑指示和足夠的照明。
5、消防電梯及消防栓系統:對消防電梯進行了專項檢查與維護,確保其能在火災時正常運行;同時,對消防栓系統進行了全面檢修,確保水源充足、壓力穩定。
三、驗收過程與結果
1、資料審查:驗收小組首先對項目的設計圖紙、施工合同、材料合格證明、施工記錄、調試報告等文件進行了詳細審查,確認所有資料齊全、合規。
2、現場檢查:隨后,驗收小組對改造后的消防系統進行了全面現場檢查,包括系統設備的安裝位置、數量、型號是否符合設計要求,系統運行狀態是否良好,聯動功能是否正常等。
3、功能測試:驗收過程中,還進行了火災自動報警系統模擬測試、自動噴水滅火系統試水試驗、防排煙系統排煙效果測試、應急照明與疏散指示系統點亮測試以及消防栓系統出水壓力測試等,各項測試結果均符合國家消防規范及設計要求。
4、驗收結論:經過嚴格審查與測試,驗收小組一致認為xx商業廣場消防系統改造項目已按設計要求完成,系統設備性能穩定可靠,能夠滿足消防安全需求,同意通過消防驗收。
四、后續工作建議
1、加強日常維護保養:建議建設單位及物業管理公司加強對消防系統的日常維護保養工作,定期進行檢查、測試與保養,確保系統始終處于良好運行狀態。
2、開展消防培訓:建議組織商場全體員工進行消防安全知識培訓與應急疏散演練,提高員工的.消防安全意識和自救互救能力。
3、完善檔案管理:建立健全消防系統檔案管理制度,及時更新、完善相關檔案資料,為后續的維護管理提供有力支持。
本次xx商業廣場消防系統改造及驗收項目的順利完成,不僅提升了商場的消防安全水平,也為廣大顧客和商戶提供了更加安全、放心的購物環境。我們期待在未來的日子里,xx商業廣場能夠繼續保持良好的消防安全狀態,為城市的繁榮與發展貢獻力量。
消防驗收報告 篇3
項目名稱: xx商業廣場消防系統改造工程驗收報告
建設單位: xx房地產開發有限公司
設計單位: xx消防工程設計院
施工單位: xx建筑工程有限公司
驗收日期: 20xx年xx月xx日
一、項目概況
xx商業廣場位于xx市xx區核心地段,是集購物、餐飲、娛樂(lè )、辦公于一體的大型商業綜合體。為進一步提升商場的消防安全水平,根據《中華人民共和國消防法》及相關消防技術規范要求,我司于20xx年初啟動了消防系統改造工程。本次改造主要包括自動噴水滅火系統、火災自動報警系統、防排煙系統、應急照明與疏散指示系統、消防栓系統以及消防控制室的升級等。
二、改造內容及完成情況
1.自動噴水滅火系統:已按照設計圖紙完成所有管道鋪設、噴頭安裝及系統調試工作,確保系統能夠迅速響應并有效撲滅初期火災。
2.火災自動報警系統:安裝了先進的火災探測器、手動報警按鈕和消防電話等設備,并與消防控制室實現聯網,確;馂男畔⒛軌蚣皶r(shí)準確地傳遞至控制中心。
3.防排煙系統:對商場內的排煙風機、排煙管道及防火閥進行了全面檢查和更換,確保在火災發生時能有效排除煙霧,保障人員安全疏散。
4.應急照明與疏散指示系統:在商場各樓層、走廊、樓梯間等關鍵位置安裝了應急照明燈和疏散指示標志,確保在斷電情況下仍能指引人員安全疏散。
5.消防栓系統:對原有消防栓進行了全面檢修,并增設了部分消防栓,確保消防水源充足,滅火器材配備齊全。
6.消防控制室:對消防控制室進行了升級改造,更新了消防主機、顯示屏等關鍵設備,并實現了對全商場消防設施的遠程監控和管理。
三、驗收過程
20xx年xx月xx日,由xx市消防救援支隊、xx區住房和城鄉建設局、xx房地產開發有限公司、xx消防工程設計院及xx建筑工程有限公司等相關單位組成的驗收小組,對本工程進行了全面細致的驗收。驗收小組通過現場檢查、設備測試、資料審查等方式,對改造后的'消防系統進行了全面評估。
四、驗收結論
經過嚴格驗收,驗收小組一致認為:xx商業廣場消防系統改造工程已按照設計要求完成施工,各項消防設施功能完善,運行正常,符合國家消防技術規范和標準要求。同時,施工單位已建立完善的消防設施維護保養制度,并配備了專業的消防設施管理人員,能夠確保消防設施的長期有效運行。因此,驗收小組同意該工程通過消防驗收,并建議建設單位在后續使用過程中繼續加強消防安全管理,確保商場的消防安全。
五、后續建議
1.建議建設單位定期組織員工進行消防安全培訓和演練,提高員工的消防安全意識和自救能力。
2.建議加強消防設施的日常巡查和維護保養工作,確保消防設施始終處于良好狀態。
3.建議與當地消防救援部門建立緊密的聯動機制,確保在緊急情況下能夠迅速響應并有效處置。
消防驗收報告 篇4
項目名稱: xx商業綜合體消防系統驗收報告
項目地址:xxxx
建設單位:xxxx
設計單位:xxxx
施工單位:xxxx
監理單位:xxxx
驗收日期:20xx年xx月xx日
一、項目概況
xx商業綜合體項目位于xxxx,總建筑面積約為xxx平方米,是集購物、餐飲、娛樂(lè )、辦公等多種功能于一體的大型商業建筑。本項目嚴格按照國家消防法律法規及相關技術標準進行設計、施工,旨在構建安全、可靠的消防環境。
二、驗收依據
1、《中華人民共和國消防法》
2、《建筑設計防火規范》(GB 50016-20xx)
3、《自動噴水滅火系統設計規范》(GB 50084-20xx)
4、《火災自動報警系統設計規范》(GB 50116-20xx)
5、《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-20xx)
6、項目設計圖紙、設計變更及施工合同等相關文件
三、驗收范圍
本次消防驗收范圍包括但不限于:
1、火災自動報警系統(含消防控制室設備、探測器、手動報警按鈕、消防電話、應急廣播等)
2、自動噴水滅火系統(含濕式報警閥組、水流指示器、噴頭、末端試水裝置等)
3、消火栓系統(含室內消火栓、消防水泵、穩壓裝置、消防水池及泵房等)
4、防排煙系統(含機械排煙風機、送風機、排煙口、送風口、防火閥等)
5、應急照明與疏散指示系統
6、氣體滅火系統(如適用)
7、消防電梯及消防前室
8、防火分隔設施(防火墻、防火門、防火卷簾等)
四、驗收過程及結果
1、資料審查:驗收小組首先對建設單位提交的設計圖紙、施工記錄、設備檢測報告、隱蔽工程驗收記錄等文件進行了全面審查,確認其完整性和合規性。
2、現場檢查:隨后,驗收小組對消防系統的各項設施進行了實地檢查,包括但不限于:
。1)火災自動報警系統:測試了探測器的.靈敏度、報警響應時間、消防控制室設備聯動功能等,均符合設計要求。
。2)自動噴水滅火系統:進行了末端試水試驗,檢查水流指示器、濕式報警閥組動作情況,系統運行正常。
。3)消火栓系統:檢查消火栓箱配置、水壓、出水情況,確認消防水泵及穩壓裝置能自動啟動并滿足設計要求。
。4)防排煙系統:測試了排煙風機、送風機的啟動與停止功能,檢查了排煙口、送風口的開啟情況,系統運行穩定。
。5)其他系統:對應急照明、疏散指示、氣體滅火系統、消防電梯及前室、防火分隔設施等進行了逐一檢查,均達到驗收標準。
3、功能測試:驗收小組還組織了綜合功能測試,模擬火災情況,檢驗各系統間的聯動響應能力,結果顯示各系統能迅速、準確地啟動并有效協同工作。
五、驗收結論
經過嚴格的資料審查和現場檢查,xx商業綜合體消防系統建設符合國家消防法律法規及相關技術標準的要求,各項設施完備、運行正常,具備有效預防和應對火災事故的能力。因此,驗收小組一致同意該項目消防系統通過驗收,可正式投入使用。
六、建議
1、建議建設單位加強消防設施的日常維護保養,確保系統長期穩定運行。
2、建議定期組織消防演練,提高員工消防安全意識和應急處置能力。
3、建議加強消防安全管理,建立健全消防安全責任制,確保消防安全工作落到實處。
驗收簽字:xxx
日期:20xx年xx月xx日
消防驗收報告 篇5
尊敬的各位領導、專家:
我們上海xxx建設工程咨詢有限公司受xx工業(xx)有限公司委托,對綜合樓、船東船檢樓工程進行施工監理,在監理過程中,得到了業主和上級主管部門、市質量監督站等的大力支持,同時也得到了設計、勘察和施工單位的通力配合。至20xx年5月,本工程消防系統安裝完畢并通過了調試,F分兩方面向各位領導、專家作匯報。
一、工程概況
本工程由xx工業(xx)有限公司投資興建,xx第九設計院設計,xx省工勘院勘察,xx區工程質量監督站監督,土建由中國二十冶集團有限公司施工,裝潢由中國建筑裝飾集團有限公司施工,消防工程由上海xx消防有限公司施工。
工程位于xx區大橋鎮迎舟路1號,總建筑面積為15000多平方米,建筑總高度23.9m、綜合樓地上6層、船東樓地上6層、報告廳地上1層,結構形式:框架結構,耐火等級為二級,抗震設防烈度為7度,設計使用年限50年。
二、施工過程監理與質量控制
。ㄒ唬┩两
1、平面布置
本工程由一個21層的綜合樓、一個12層的科技樓、一個4層的裙房組成的一類高層建筑。
本工程總平面布局和建筑平面布置均按規劃和設計圖紙要求,設置了消防環形車道。綜合樓南側及科技樓北側分別設置了18×18m的消防登高面,在綜合樓和科技樓布置環形的消防管線和消防設施,并設置消防控制中心,由消防控制中心控制整個工程的消防供水、供電。
2、防火分區
綜合樓和科技交流中心主體結構、裙房均按每層一個防火分區設置,地下室分為二種功能:一個為設備機房,另一個是地下機動停車場,設置三個防火分區,內部由防火墻和防火卷簾門分隔。
3、建筑構造
本工程建筑構造符合消防設計要求,共設置甲級防火門31扇、乙級防火門415扇。防火卷簾門31扇,管道井、電纜井等均按消防驗收規范要求進行了封堵。幕墻上下層之間交接縫防火隔斷采用100mm厚的`防火巖棉與1.5mm厚的鍍鋅鋼板共同構成防火分隔。
。ǘ┰牧线M(jìn)場檢驗和施工過程中的質量控制
本工程所有進場材料、構配件、設備均由監理人員檢查驗收,合格后方可投入工程使用。重點檢查質保書、產品合格證和檢查檢驗報告及生產廠家資質。在施工過程中,嚴把各檢驗批和分項、分部工程的質量驗收關。
。ㄈ┫涝O施和安裝工程
本工程消防設施由以下幾個主要部分組成:火災自動報警及聯動系統、自動噴淋系統、室內消火栓滅火系統、防排煙系統、防火卷簾及應急疏散指示、消防廣播等,消防控制中心內設的JB-3102G/2400-256報警主機一臺。
1、火災自動報警系統:本系統設有光電煙感探測器1283只,分布在各樓層;電子定溫探測器229只,分別布置在地下車庫、發電機房?jì);手?dòng)報警按鈕(帶電話插孔)100只;消防電話分機20部;樓層顯示器35只,均分布在各樓層設計圖紙指定位置。
2、自動噴淋系統:本系統設有自動噴淋閉式噴頭4600只,分布在各樓層;濕式報警閥(ZSFZ-150)8組;噴淋泵(xBD11/30-100DN)二臺,一用一備。設置在地下室消防水泵房儭５叵率以O有500立方米消防水池,屋頂設有18立方米消防高位水箱。
3、消火栓系統:本系統消火栓為連體單栓箱,下放ABC型4kg手提式干粉滅火器2具。消火栓共有210只,頒在各樓層。消火栓泵(xBD11/45-150DN)二臺,一用一備,設置在地下消防水泵房內?/p>
4、防排煙系統:本系統設有排煙風機(HTF(A)-Ⅰ-6)4臺、正壓送風機(SWF(A)-Ⅰ-3.5)5臺,防煙樓梯間及合用前室設獨立機械加壓送風系統。各樓層均設有常備正壓送風口和自垂式百頁風口,排煙風機入口均設280℃防火閥與風機聯動。
以上消防系統功能經現場反復調試,并經浙江省建筑消防設施檢測中心臺州市檢測站檢測,檢測結果均符合設計圖紙及消防驗收規范要求。
xx工程的監理工作得到了業主、市建設行政主管部門的指導和監督,得到了各相關單位的大力支持,得到了施工單位的通力配合,在此表示衷心的感謝!
上海市xx建設監理有限公司
20xx.xx.xx
消防驗收報告 篇6
一、工程概況
本工程為XX市XX區XX項目,位于XX路與XX路交叉口,占地面積XX平方米,總建筑面積為XX平方米。該工程由XX公司承建,設計單位為XX設計院,監理單位為XX監理公司,并于XX年XX月XX日正式開工,經過全體參建人員的共同努力,于XX年XX月XX日完工。工程主要包括地下一層及地上X層建筑,主要功能區域包括商業、辦公及住宅等。
二、建筑類別及耐火等級
本工程主體建筑為高層建筑,地下部分為一級耐火等級,地上部分按照設計要求劃分為一類和二類高層建筑,耐火等級分別為一級和二級。主體結構采用全現澆鋼筋混凝土框架-剪力墻結構,具有良好的結構穩定性和抗火能力。
三、消防系統設計及施工情況
1. 消防報警系統:本工程采用消防中心控制系統,由自動報警系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在地下一層,采用集中報警控制器控制,確保了火災報警的及時性和準確性。
2. 聯動系統:聯動控制臺設在消防控制中心內,主要功能包括火災報警后自動停止送排風機、打開排煙口和正壓送風口、啟動排煙風機和正壓送風機、接通警報裝置及緊急廣播等。聯動系統經過嚴格調試,能夠迅速響應火災報警信號,并有效組織人員疏散。
3. 消防水源及給水系統:工程設有設計容量為XXm的消防水池和噴淋專用水池,以及完備的消火栓系統和噴淋系統。消火栓給水管網分兩路供水,確;馂臅r(shí)消防用水的充足供應。
4. 安全疏散及消防電梯:工程按照規范要求設置了足夠的安全出口和消防電梯,確;馂臅r(shí)人員能夠迅速安全疏散。消防電梯在火災時能夠自動迫降至底層,為消防人員提供便利。
5. 防煙、排煙及通風系統:工程設置了完善的`防煙、排煙和通風系統,能夠有效控制火災時煙霧的擴散,保障人員安全。
6. 消防電源及配電:工程設有獨立的消防電源系統,并配備了應急照明和疏散指示標志,確;馂臅r(shí)消防設施的正常運行和人員的安全疏散。
四、施工質量控制及驗收情況
1. 質量控制:在施工過程中,我公司建立了完善的質量管理體系,明確各級管理人員的質量責任,并制定了詳細的施工方案和技術措施。對每個分項工程都進行了嚴格的技術交底和過程控制,確保施工質量符合設計要求和相關規范標準。
2. 驗收情況:工程完工后,我公司組織了初驗工作,并邀請了建設單位、設計單位和監理單位共同參與。經過嚴格檢查和測試,各項消防設施和設備均達到設計要求并運行正常。同時,我們也按照消防部門的要求準備了完整的竣工圖紙、資料和檢測報告等驗收材料。
五、存在問題及整改措施
在初驗過程中,發現部分消防設施存在輕微缺陷和不足之處。針對這些問題,我公司已制定了詳細的整改方案并進行了及時整改。目前所有問題均已整改完畢并經過復驗確認合格。
六、結論
綜上所述,本工程消防系統設計合理、施工規范、質量可靠,各項消防設施和設備均符合設計要求和相關規范標準。經過嚴格驗收和整改后,已具備竣工驗收條件。我們懇請消防部門對本工程進行正式驗收并頒發消防驗收合格證書。
建設單位(蓋章):XX公司
施工單位(蓋章):XX公司
驗收日期:XX年XX月XX日